1、 首先查看DCS上与该设备有关的温度点显示是否正常。如果只有一个温度点显示不正常,则是现场TCM温度集中模块中相对应的其中一个通道有回路故障。可把该通道的线拆下来,用标准仪器输入信号,如果正常,则重点检查输入信号不正常的原因;不然 是TCM通道有故障,需改换 到备用通道上,DCS改通信地址即可。
2、如果十六个温度点都同时显示不正常,则检查HMC协议转换模块“INPUT”和“READY”工作状态指示灯是否正常,如果正常,则HMC与TCM之间通信正常。不然 检查HMC与TCM之间的电缆是否正常,供到现场TCM电源是否在15~24VDC之间。
3、检查HMC协议转换模块“FAULT1”工作状态指示灯是否会闪烁。如没有,则重点检查通信线到DCS卡件之间的通信电缆是否接触不良或通信卡是否有故障(看通信卡上通信状态灯TX和RX是否在闪烁,如没有则需停电或改换 处理)。
4、 把HCM协议转换模块通信线由第一路改接到第二路,如果“FAULT1”工作状态指示灯恢复正常,则证明是第一路通信口有故障。不然 需组态数据改换 HCM。
5、如果现场TCM温度集中模块十六点输入信号组态都是热电偶类型,选用自动冷端赔偿 ,工艺反应 该批温度都同时指示禁绝 ,偏差25℃左右,则可能是TCM内部冷端赔偿 电路有故障,临时办法 可通过组态软件改为固定实偿值或对其进行改换 。