1、防火墙: 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
2、甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不该 低于4.00h。
3、 防火分区之间应采取 防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火品级 厂房,当其防火分区的建筑面积年夜 于本表划定 ,且设置防火墙确有困难时,可采取 防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
4、一、二级耐火品级 卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、制品 暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分自力 的防火分隔单位 ,当工艺条件许可时,应采取 防火墙进行分隔。
5、仓库内的防火分区之间必须采取 防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不该 开设门、窗、洞口。
6、甲、乙、丙类中间仓库应采取 防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
7、变、配电站不该 设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不该 设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采取 无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应相符 现行国度 标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的划定 。
乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采取 甲级防火窗。
8、当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的划定 确定,但当分拣等作业区采取 防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的划定 确定。其中,当分拣等作业区采取 防火墙与储存区完全分隔且相符 下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最年夜 允许建筑面积和储存区部分建筑的最年夜 允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的划定 增加3.0倍:
(1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火品级 不低于一级;
(2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火品级 不低于二级;
(3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。
9、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火品级 建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不该 小于4m。
10、两座一、二级耐火品级 的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的划定 设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不该 小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不该 小于4m。
11、当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;
2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火办法 ,其防火间距可适当减小,但不该 小于4m。
12、总容量不年夜 于15m³的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
13、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不该 小于6m;丁、戊类仓库,不该 小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火品级 建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不年夜 于本规范第3.3.2条一座仓库的最年夜 允许占地面积规准时 ,其防火间距不限。
14、丁、戊类仓库与民用建筑的耐火品级 均为一、二级时,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;
15、相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火办法 ,其防火间距可适当减小,但不该 小于4m。
16、地下或半地下厂房(包含 地下或半地下室),当有多个防火分区相邻安排 ,并采取 防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二平安 出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的自力 平安 出口。
17、地下或半地下仓库(包含 地下或半地下室),当有多个防火分区相邻安排 并采取 防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二平安 出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的平安 出口。
18、液氧储罐当设置在自力 的一、二级耐火品级 的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采取 无门窗洞口的防火墙离隔 时,其防火间距不限;
19、液化石油气储罐与所属泵房的防火间距不该 小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采取 无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距可减至6m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时,储罐与泵的防火间距不限。
20、民用建筑中两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或凌驾 相邻较低一座一、二级耐火品级 建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
21、相邻两座高度相同的一、二级耐火品级 建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
22、 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火品级 不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不该 小于3.5m;对于高层建筑,不该 小于4m。
23、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
24、防火分区之间应采取 防火墙分隔,确有困难时,可采取 防火卷帘等防火分隔设施分隔。采取 防火卷帘分隔时,应相符 本规范第6.5.3条的划定 。
25、总建筑面积年夜 于20000m²的地下或半地下商店,应采取 无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不年夜 于20000m²的区域。
26、除商业办事 网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应相符 下列划定 :
1 住宅部分与非住宅部分之间,应采取 耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采取 无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
27、燃油或燃气汽锅 、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑安排 时,应采取 防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不该 贴邻人员密集场合 ,该专用房间的耐火品级 不该 低于二级;
28、供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应安排 在建筑外,并应相符 下列划定 :
1 当总容量不年夜 于15 m³,且直埋于建筑邻近 、面向油罐一面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;
29、一、二级耐火品级 公共建筑内的平安 出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为平安 出口,但应相符 下列要求:
1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为平安 出口时,应采取 防火墙与相邻防火分区进行分隔;
30、当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
31、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不该 低于防火墙的耐火极限。
32、防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应凌驾 屋面0.5m以上。
33、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的办法 。
34、 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外外面 0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不该 低于外墙的耐火极限。
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外外面 ,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边沿 的水平距离不该 小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的办法 时,该距离不限。
35、 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边沿 的水平距离不该 小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的办法 时,该距离不限。
36、 防火墙上不该 开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置弗成 开启或火灾时能自动封闭 的甲级防火门、窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不该 设置排气道。
37、 除本规范第6.1.5条划定 外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采取 防火封堵资料 将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温资料 ,应采取 不燃资料 ;当管道为难燃及可燃资料 时,应在防火墙两侧的管道上采取防火办法 。
38、 防火墙的结构 应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙坍毁 。
39、冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采取 防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等办法 进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。当冷库的氨压缩机房与加工车间贴邻时,应采取 不开门窗洞口的防火墙分隔。
40、防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采取 防火封堵资料 封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采取 耐火风管或风管外壁应采取防火掩护 办法 ,且耐火极限不该 低于该防火分隔体的耐火极限。